電流互感器開路或者電壓互感器短路會造成什么危害呢?

作者:admin     發布日期: 2019-07-29     二維碼分享


從原理上講,電壓互感器和電流互感器都是變壓器,只是所關注的參數不一樣。為什么電壓互感器不能短路,而電流互感器不能開路?這是因為電壓互感器一旦短路或者電流互感器一旦開路運行都將會損壞互感器,危及設備和人身安全。所以了解一些相關的這方面的知識,顯得是相當的重要的,這邊主要從以下幾點為大家進行分享一下!

陜西電子式電流互感器

一、為什么電壓互感器不能短路運行,而電流互感器不能開路運行?

1、電流互感器為什么二次側不能開路運行

如圖所示,正常運行時,電流互感器二次線圈上的儀表線圈的阻抗ZL很小,相當于二次線圈在短路狀態下運行?;ジ衅鞔蟛糠蛛妱觿荼欢搪范尉€圈所建立的電動勢所抵消,只剩下很小一部分作為鐵芯的勵磁電流以建立鐵芯中的磁通。

一旦在運行中二次線圈斷開,二次電流等于零,但是一次線圈的ε1保持不變,這個時候一次電流全部成為勵磁電流,這將導致鐵芯中磁通量Φ急劇上升,這個急劇上升磁通量可能導致鐵芯磁飽或者可能在二次側會感應出較高的電壓,這個高電壓將對二次儀表和操作人員帶來危險,所以電流互感器二次側不能斷開。

2、電壓互感器為什么二次側不能短路運行

正常運行時,電壓互感器二次線圈相當于開路,阻抗ZL很大。當電壓互感器的二次側運行中發生短路,阻抗ZL迅速減小到幾乎為零,這時二次回路會產生很大的短路電流,直接導致二次線圈嚴重發熱而燒毀。

二、為什么同樣是變壓器一個不能短路運行一個不能開路運行

電壓互感器和電流互感器原理上都是變壓器,電壓互感器關注電壓的變化,電流互感器關注電流的變化。那么為什么同樣是變壓器,電流互感器不能開路運行,電壓互感器不能短路運行呢。

在正常運行時,ε1和ε2保持不變。電壓互感器一次側并聯在回路中,電壓相對較高,電流非常小,正常運行時二次側的電流也非常小幾乎為0,在二次回路中與開路無限大阻抗形成一個相對平衡。當二次側阻抗迅速減小到短路時,因為ε2保持不變,勢必會導致二次電流迅速增大,燒壞二次線圈。

同樣的道理,在正常運行時,ε1和ε2保持不變。電流互感器一次側串聯在回路中,電流相對較高,電壓非常小,正常運行時二次側的電壓也非常小幾乎為0,在二次回路中與短路無限小阻抗形成一個平衡。當二次回路阻抗迅速增大到開路時,二次電流迅速降為0,一次電流全部轉化為勵磁電流,導致磁通迅速增大達到飽和燒壞互感器。 所以同樣的變壓器,應用不同結果也會不一樣。

電子式電流互感器

以上的分享是不是特別的精彩,大家這邊如果還有任何不太清楚的問題的話。歡迎給我們進行來電,我們將會竭誠為您服務!